Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Piekverbruik >700.000 watt op L3
#1
Photo 
Ik heb een raar verschijnsel dat er af en toe, maar wel bijna dagelijks, een piekverbruik van 700.000 watt wordt geregistreerd, zie onder
Als ik dan de time stamp bekijk, zie ik bij de 1e 09-04-2020 19:42:15 (Unix tijd 1586461335) en bij de 2e 09-04-2020 20:42:15 (Unix tijd 1586464935).
Ik heb een dump gemaakt van de actuele gegevens en deze bekeken en zie hier eigenlijk niets geks aan:
De eerste piek ligt tussen deze meldingen in:
1586461320 18 712 3 0 0 0
1586461330 18 675 1970 0 0 0
1586461340 18 684 93 0 0 0

De tweede tussen deze:
1586464920 17 464 3 0 0 0
1586464930 18 462 3 0 0 0
1586464940 17 451 3 0 0 0

Ik gebruik firmware 49.10_NL
Hardware versie 2
DSMR protocol versie 50

Weten jullie waar dit door zou kunnen komen?

[Afbeelding: beeclear.png?ssid=0o3UfGn&fid=0o3UfGn&open=normal&ep=]
Antwoord
#2
Beste,

Dit is typisch gedrag dat we gezien hebben bij het "corrupt" raken van een presentatie database. In dit geval de actueel database van de 1 uur periode-weergave.

U zou eens kunnen proberen om de BeeClear een herstart te geven (via de GUI) en als dat niets uitmaakt het FAT32 bestandssysteem te corrigeren van
de SD-kaart in een Windowssysteem. Dat laatste zou eigenlijk niet hoeven omdat het filesysteem bij iedere start wordt gecorrigeerd.
Antwoord
#3
De Beeclear opnieuw opgestart en toen was het probleem verdwenen.

Bedankt voor de snelle reactie!
Antwoord
#4
Ik heb hetzelfde probleem, komt regelmatig terug. Na een herstart staan de pieken nog steeds in het overzicht.
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken?


Bijlagen Afbeeldingen
   
Antwoord


Ga naar locatie: